HOME BLOG 블로그

Information

[안전교육-거푸집] 3. 거푸집 해체작업 안전지침 및 위험요소

 

<거푸집 해체작업 안전지침>


1) 안전지침 

  • 거푸집 설치의 역순으로 순차적으로 실시
  • 거푸집 해체작업장 주위에는 관계자를 제외하고는 출입을 금지
  • 강풍, 폭우, 폭설 등 악천 후 때문에 작업실시에 위험이 예상될 때에는 해체작업을 중지
  • 해체된 거푸집 기타 각목 등을 올리거나 내릴 때에는 달줄 또는 달포대 등을 사용
  • 해체된 거푸집 또는 각목은 등에 박혀있는 못 또는 날카로운 돌출물을 즉시 제거
  • 해체된 거푸집 또는 각목은 선별, 분류하고 적치하고 정리정돈
  • 해체시 안전모와 안전화를 착용토록 하고, 고소에서 해체할 때에는 안전대를 반드시 착용
  • 거푸집 해체 작업계획을 수립·작성·검토·승인 및 위험성평가, 교육 후 작업을 실시
  • 거푸집 해체가 용이하지 않다고 주조체에 무리한 충격 또는 큰힘에 의한 지렛대 사용은 금지
  • 상·하에서 동시 작업할 때에는 상·하간 긴밀히 연락

거푸집존치기간

콘크리트 표준시방서(2016)  

 

05015 거푸집 및 동바리 공사

 

3.4.1 거푸집 및 동바리의 해체

가. 거푸집 및 동바리는 콘크리트가 자중 및 시공 중에 가해지는 하중을 지지할 수 있는 강도를 가질 때까지 해체할 수 없다.

나. 거푸집 및 동바리의 해체 시기 및 순서는 시멘트의 성질, 콘크리트의 배합,구조물의 종류와 중요도, 부재의 종류 및 크기, 

부재가 받는 하중, 콘크리트 내부의 온도와 표면 온도의 차이 등을 고려하여 결정하고 책임기술자의 검토 및 확인 후 

담당원의 승인을 받는다.

다. 기초, 보, 기둥, 벽 등의 측면 거푸집널 해체는 시험에 의해 콘크리트의 압축 강도가 표 05015.3을 만족할 때 시행하도록 한다. 

특히, 내구성이 중요한 구 조물에서는 콘크리트 압축강도가 10 MPa 이상일 때 거푸집널을 해체할 수 있다. 

거푸집널 존치기간 중 평균기온이 10°C 이상인 경우는 콘크리트 재령 이 표 05015.4의 재령 이상 경과하면 

압축강도시험을 하지 않고도 해체할 수 있다.

라. 슬래브 및 보의 밑면, 아치 내면의 거푸집은 콘크리트의 압축강도가 표 05015.3을 만족할 때 해체할 수 있다.

마. 보, 슬래브 및 아치 하부의 거푸집널은 원칙적으로 동바리를 해체한 후에 해 체하도록 한다. 그러나 구조계산으로 

안전성이 확보된 양의 동바리를 현 상 태대로 유지하도록 설계·시공된 경우 콘크리트를 10°C 이상 온도에서 4일 이상

 양생한 후 사전에 책임기술자의 검토 및 확인 후 담당원의 승인을 받아 해체할 수 있다.

바. 동바리 해체 후 해당 부재에 가해지는 전 하중이 설계하중을 초과하는 경우 에는 전술한 존치기간에 관계없이 

하중에 의하여 유해한 균열이 발생하지 않 고 충분히 안전하다는 것을 구조계산으로 확인한 후 책임기술자의 검토 및

 확인 후 담당원의 승인을 받아 해체할 수 있다.

사. 거푸집 및 동바리를 해체한 직후 구조물에 재하하는 하중은 콘크리트의 강 도, 구조물의 종류, 작용하중의 종류와 

크기 등을 고려하여 유해한 균열 및 기타 손상이 발생하지 않는 범위 이내로 한다.

아. 동바리를 해체한 후에도 하중이 재하될 경우에는 동바리를 적절하게 재설치 한다. 또한, 시공 중의 다층 구조물은 

최소 3개 층에 걸쳐 동바리를 설치한다.

 

*기초, 보, 기둥 , 벽 등의 측면 해체 후 슬래브 및 보의 밑면, 아치 내면을 해체

 

https://www.youtube.com/watch?v=liN22aosIKM&t=145s&pbjreload=10 

알폼 해체 인양 동영상

출입금지표시 예제

해체된 자재정리정돈 미흡으로 근로자가 이동 중 전도사고 발생위험

2) 위험요인 및 안전대책

 유해위험요인

 안전대책 

 작업구역 내 이해관계자 외 출입사고

 작업구역 내 이해관계자에 대해 홍보 및 출입통제 

 해체작업 시 안전대 미착용으로 추락

 해체작업 시 안전대 고리체결 철저 및 발판 설치 

 거푸집 해체 절차를 무시하고 작업 중 거푸집 낙하

 작업 전 작업절차를 수립하고 순서 및 절차에 따라 해체 실시

 해체작업 순서 미준수로 인한 낙하 등 사고

 작업 전 해체계획 수립 후 특별안전교육 실시

 동바리 훼손, 변형여부, 잔재물 존치여부, 미 점검 상태에서

작업 중 붕괴 및 낙하물 사고 위험

 해체작업 전 훼손, 변형, 잔재물 등을 조치 후 해체작업 실시

 시스템동바리 받아내리기 작업 중 신호가 맞지 않아

파이프를 놓쳐 낙하

 작업 전 신호체계 수립 후 작업 실시 및 준수

 해체된 자재정리정돈 미흡으로 근로자 이동 중 전도사고 위험

 해체된 자재는 즉시 정리정돈 실시, 통로 확보

 해체된 자재를 던지던 중 하부에 근로자가 맞음

 하부는 출입을 통제하고 자재 던지기 금지

 안전통로를 이용하지 않고 슬라브 동바리를 타고 내려오다

미끄러져 바닥으로 추락

 지정된 통로 이외에는 통행하지 못하도록 사전교육

및 관리감독 철저

 해체한 거푸집을 높이 쌓아 근로자가 지나가다가 

거푸집이 쓰러지면서 협착

 거푸집은 1.5m이상 쌓지 않도록 하고 안전 통로 확보

 절연이 불량한 공도구 사용으로 인한 감전

 사용 전 전동기계기구 사전점검 필증 부착 후 사용, 

기계의 외함접지 설치상태 확인 및 충전부위 절연조치

 가설전선 피복 노출에 의한 감전

 가설전선은 가공으로 배선하여 피복이 손상되지

않도록하고 손상된 전선은 절연처리 하여 작업

 해체작업 시 안전대를 미 착용한 상태에서 작업 중

몸의 균형을 잃어 추락

 해체작업 전 보호구 착용상태 확인 및 작업 중 확인